一区,为实时区,是控制生产区。

控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。该区内还包括有采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷控制管理系统等,这类系统对数据传输的实时要求为毫秒级或秒级,其中负荷控制管理系统为分钟级。

二区,为非实时区,是非控制生产区。

非控制区的传统典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、故障录波信息管理系统、电能量计量系统、实时和次日电力市场运营系统等,其主要使用者分别为电力调度员、水电调度员、继电保护人员及电力市场交易员等。在厂站端还包括电能量远方终端、故障录波装置及发电厂的报价系统等。非控制区的数据采集频度是分钟级或小时级,其数据通信使用电力调度数据网的非实时子网。

三区、四区,为管理信息大区。

管理信息大区是指生产控制大区以外的电力企业管理业务系统的集合。管理信息大区的传统典型业务系统包括调度生产管理系统、行政电话网管系统、电力企业数据网等。电力企业可以根据具体情况划分安全区,但不应影响生产控制大区的安全。

安全区Ⅰ典型系统:调度自动化系统、变电站自动化系统、继电保护、安全自动控制系统等。

安全区Ⅱ典型系统:水库调度自动化系统、电能量计量系统、继保及故障录波信息管理系统等。

安全区Ⅲ典型系统:调度生产管理系统(DMIS)、雷电监测系统、统计报表系统等。

安全区Ⅳ典型系统:管理信息系统(MIS)、办公自动化系统(OA)、客户服务系统等。

面:指的是调度一面和调度二面。

两个面属于调度端和厂站端的中间的通讯通道。双面是通过地调及以上的调度端路由去汇聚起来的。通过不同等级的路由器,进行数据划分传输,最终把数据全部汇集到两个面里面。

直观理解就是一个A网,一个B网,互为主备关系。属于一种冗余策略,确保当其中一个面完全奔溃了,另外一个面依然可以正常工作。

关键词: 电力调度数据网概念 控制生产区 非控制生产区 管理信息大区